1 是接在提升机电网上滤波加无功补偿的那种形式的滤波装置?
2 烧的那台电抗器是哪一相?有用电容表测过每台电容器的容值?现在出现电流不平衡,应检查容值。
3 在电抗器质量正常的前提下,怀疑是电容器容值变化(通常电容器出现问题时容值变化趋势是增大),导致电抗器承受的电压超过其额定值,导致绝缘逐步劣化。