回复:西门子300PLC与组态王通讯问题

留心鱼

  • 帖子

    172
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-11-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-28 00:00:19

2楼

quote:以下是引用东方红一红在2013-04-26 17:47:56的发言:
查:
1,组态王对应变量的刷新;
2,程序逻辑。可将所有程序删除后,看Q点变化,这样可排除程序的因素。

谢谢 问题找到了 是模块质量问题。
破万卷书 不如行万里路 行万里路 不如阅人无数 阅人无数 不如名师指路