最近几个项目大量使用S120,报编码器相关故障是比较频繁,其他故障到目前来说很少出现,我的使用心得就是:
1、到现场地线必须做好,以前的项目就是用铁条焊到柜体上,现在必须使用电缆接到我的柜内地排上,而且线径不能低于50mm2。
2、逆变器输出电缆必须变频电缆,有的项目安装材料是用户提供,使用普通电缆图便宜,70时代这项目我也干过,凑活用,现在S120果断不行。
3、电机侧地线必须可靠连接,不能使用铁条焊到电机底座上充当地线。
4、编码器电缆严格按照设计要求双绞双屏蔽,屏蔽层必须可靠连接到柜内地排。
5、编码器电缆单端接地还是不接地根据调试情况再定。
做好上边工作,故障问题能有明显效果,但是跟用户、安装公司的关系就到达一个非常不和谐的地步,为了调试后期,忍了......