quote:以下是引用*天天*在2013-04-25 10:37:54的发言:quote:以下是引用大名丁丁在2013-03-26 18:29:43的发言:
还用一种可能,因为BW500是比较早的设计,电路板上的变压器比较重,有时候运输或搬运时,震动太大,导致变压器脱落或松掉,一上电就短路了;BW500没碰到过这种现象,但是LU01有碰到过。
这类问题遇到过,现在物流野蛮分拣,虽然外壳保护很好,但是变压器在分拣时,受惯性影响,很容易脱落。
如果确认供电没问题,MSI称体传感器线性没问题。还是严格按照MSI安装手册检查下机械结构,然后把新的BW500做999复位后,将P000-P017新参数输入,配平,重新零点量程调教一遍!
如果有条件的话,可以用Dolphin Plus或PDM软件把原来的参数存下来,再上传到新的BW500.