发布于 2013-04-28 16:52:42
6楼
我认为:NC内部位置指令精度是10200位置控制精度的1000倍(老系统应该最小是纳米,10200大于1000000后就是1000 000 000/ MD 10200. 不过现在新系统都宣传80 位浮点数,应该突破纳米了)。在一个插补周期内NC至少要发出一次NC内部位置指令,所以
进给量为:
1)插补周期为12毫秒时,每分钟插补总次数为60/0.012=5000
2) 10200=1000时,NC内部位置指令精度为1//1000/1000=0.000001 mm
3) 5000*0.000001=0.005mm/min