quote:以下是引用东方红一红在2013-04-28 14:43:30的发言:
1,调试第一步是柜内外查线,在确认无误后,上电。上电成功是现场调试中一个里程碑式的拐点。
2,PLC信号校对,即PLC在线看到的信号与物理状态的查对。
上两步将排除绝大部分硬件设计和安装上的bug,并完成初步的系统参数设置,部分底层程序的编写和调试。
3,辅助功能的手动调试、自动
4,HMI信号查对
5,报警和系统保护功能的测试
6,关键或主体工艺的手动、自动
7,系统联调
写的不错就是这些步骤,按此做下来基本上任务就完成了。