quote:以下是引用佚名小卒在2013-04-29 22:07:45的发言:quote:以下是引用Zane在2013-04-28 23:42:17的发言:quote:以下是引用佚名小卒在2013-04-28 22:15:17的发言:quote:以下是引用emil128在2013-04-24 16:43:39的发言:
Z版的意思就是调用定时器的时候不要加条件(跳转),保证每个扫描周期都能执行到定时器指令。
一旦FB或FC不被调用,里面的定时器是不会被复位的,你再调用时,定时器启动条件就没法满足了。
定时器无论条件满足与否最好都要保证被扫描到,哪个周期没扫描到它,它就可能打酱油。。。
非常感谢你的答复,定时器打酱油时,确实相当于直接调用定时器。
我这几天一直在想这个问题,那么,第一次调用可以,以后再调用时,不是相当于再次给定时器的S位一个上升沿吗?为什么定时器不重新计时呢?
他就从来没有见过下降沿,你既然给了读取上升沿的权利,那你也得给他读取下降沿的权利啊,好让他复位再启动啊,所以没必要把程序搞得那么绕脑子,定时器一定要全扫描。
Z版,全扫描就是每个周期都要扫描到吧?
那就是说,条件调用的FC块最好不要加定时器吧。
惭愧啊,也看了很多PLC书籍,还是没能领悟到这点,实践出真知。
呵呵,领悟得还不深刻,说到底就是逻辑程序全扫描才是系统可靠的保证。不过此言一出又不知多少人会反对,慢慢体会吧!