quote:以下是引用143689在2013-04-28 16:47:57的发言:
作为调试方的电气传动工程师,我们心里知道哪些地方做得欠缺。如果口无遮拦地说出去,势必跟最终用户、安装公司、设计院的关系就闹到非常不和谐的地步,那么在终验收的时候这帮人肯定给我们找麻烦。调试的时候,睁一只眼,闭一只眼,咱们的日子好过些!

个人的愚见,大家见笑。

深有体会,现在的安装单位整体素质越来越差,有的就是民工队,规范、质量、进度无从谈起,作为调试方我们还得和他们搞好关系,否则他们不配合你调试你也没招。睁只眼闭只眼有违我们的职业道德,但有时也是无奈之举。有条件的话我们还是要尽力为之。
题外话。编码器用质量好的双极性接线一般都不会有问题,我在现场试过,单极性接线报故障,改为双极性接线后问题解决,不过我的项目受条件限制变频器输出线和编码器线无法分开。