如何从SET PG/PC INTERFACE的诊断功能中,能够同时找到CPU和从站的DP地址,才能说明这条DP线没有问题;如果单单是能下载,只能证明PC到CPU这段DP线没有问题;有时候会碰到山寨版的DP接头,外观和正版接头一模一样;只是商标是用贴纸,里面线路板用人工焊接!这种山寨接头工作不稳定,有时候会通信不上,有时候又连续一段时间没有问题;建议凡是用贴纸标签的DP接头不要使用;也希望咱们中国能够早日实现由制作到创造的转型;