发布于 2013-05-02 08:48:27
5楼
和延时给定没有关系.。
R0947要看Index>1的参数,确认故障就转移到后面去了。
A0911只是告诉你Vdc-Max控制器动作了,它本身不会造成变频器停机。要看400对报警是怎么控制的。(检查400OB对状态字的响应)
首先:可以试试P1254=0;P0210=400(固定Vdc-Max接通电平);重新上电后有效。
其次,可以试试关闭Vdc-Max:P1240=2;(只保留最小电压控制器动作);
真正要消除A0911报警,最好装个制动电阻(5.5kW的制动单元已有);
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?