回复:发掘西门子电机潜力解决生产问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12882
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-02 09:22:46

2楼

谢谢斑竹的质疑,此高压风机不是离心平方转矩负载,而是恒转矩负载,50HZ工频运行空载时候电机电流为8A,满载为10A这个是实测交流输入侧,使用变频器后低速频率为15HZ,电流为4.4A,满载为54HZ,电流为10.8A。这个是查看变频器参数得来的,是电机输入侧,今天一早实测变频器输入侧空载电流为1A,满载电流为10.3A,为什么变频器显示的电流大于输入侧的电流,原因为输出侧在空载时候电压低,大概为114V,其次输出侧的功率因数低于输入侧的功率因数,电机不管是变频运行还是工频运行需要的无功功率都不能少,而使用变频器能够提高输入侧的功率因数。因为目前空载阶段电流很小,所以通过理论计算得出的节能可以达到30%。不是使用电度表得出的结果。

精华帖版主置评:很好,通过测试的数据来描述变频调速与工频驱动的能耗差别,数据说明问题。