回复:如何计算低压供电的电压降?

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-02 12:41:58

3楼

quote:以下是引用提侠在2013-04-27 10:03:58的发言:
物体电阻的公式:
R=ρ.L/S
式中:R为物体的电阻(欧姆);
L为物体的长度(米);
S为物体的面积(米2);
120米95的铜软导线到电动机
ρ为电阻率(欧姆米,铜的电阻率为1.7X0.00000018欧姆米)。
R=1.75X0.000000 1X120/0.000095=0.022欧姆 ;I =110/(√3*0.395)=160.8;
压降为:IR=160.8*0.022=3.55V。
同理:导线为185铝线铠甲,从变压器到一级电柜,三相五线制;导线长度为300米;
R=2.83X10-8X300/185*10-6=0.0459欧姆
压降为:IR=160.8*0.459=7.4V。


这个计算仅仅考虑的是电阻引起的压降