常见故障 主要原因
阀不动作 定位器有气流,但没有输出 ①定位器中放大器的恒节流孔堵塞
②压缩空气中有水分聚积于放大器球阀处
有信号面无动作 ①阀芯与衬套或阀座卡死
②阀芯脱落
③阀杆弯曲或折断
④执行机构故障
阀的动作不稳定 气源信号压力一定,但调节阀动作仍不稳定 ①定位器有毛病
②输出管线漏气
③执行机构刚度太小,液体压力变化造成推力不足
④阀门摩擦力大
阀振落有鸣声 调节阀接近全闭位置时振动 ①调节阀选大了,常在小开度时使用
②介质流动方向与阀门关闭方向相同
调节阀任何开度都振动 ①支撑不稳
②附近有振源
③阀芯与衬套磨损
阀的动作迟钝 阀杆往复行程动作迟钝 ①阀体内有泥浆或粘性大的介质,有堵塞或结焦现象
②四氟填料硬化变质
阀杆单方向动作时动作迟钝 ①气室中的波纹薄膜破损
②气室有漏气现象
阀的泄漏 阀全开时泄漏量大 ①阀芯或阀座腐蚀、磨损
②阀座外圆的螺纹被腐蚀
阀达不到全闭位置 ①介质压差太大,执行机构输出力不够
②阀体内有异物
填料及连接处渗漏 密封填料渗漏 ①填料压盖没压紧
②四氟填料老化变质
③阀杆损坏
阀体与上、下阀盖连接处渗漏 ①紧固六角螺母松弛
②密封垫损坏