quote:以下是引用水寒风刀在2013-05-03 09:33:03的发言:
随机时间测量下电源,农电有时候相间电压是360V,有时候是330V,有一次居然只有310V左右,且ABC三相还有10V左右差距。
如果直流母线电容足够大,瞬间的波动还是可以“躲”过去的,当然直流母线电压太低了,也不行。变频器的输入侧三相不平衡对直流母线的影响,关系不大,整流以后的纹波系数,对变频器的影响比较直接的。纹波系数越小越好,但是现在的直流母线电容给的容量都不是很高呀。
关于Y型电容与电网制式的说明,MM440变频器的手册里就有。本栏目对此也应该有精华帖的共享。自己再找一找吧。