你如果确认变频器的输出与电机之间采用的是断路器而不是接触器,那这个变频转工频的切换就是离线操作的。而不是在线转换。所以有关相位检测,无缝的变频转工频没有讨论意义。

也就是说,在断电状态,操作断路器,选择工频运行,然后全压启动电机,这个应该是很不好的。除非一个一个的启动小电机(用分闸箱操作)。