quote:以下是引用BCNet-S7在2013-05-03 13:21:28的发言:
WinCC V7.0的西门子驱动好像只支持64个连接吧,几百个有点多了,建议用OPC吧。BCNet-S7PPI/MPI作为以太网处理器,集成了Modbus TCP服务器,支持S7-200/300/400连接WinCC V7.0,也支持OPC连接。

用一个OPC服务器连接几百个PLC? 个人认为可操作性不是太强吧,OPC的机制很好地解决了不同厂家系统之间的通信问题,但实时性不是强项,再如果每个PLC的数据量比较大的话,通信效率和稳定性可能会是个问题。比较可行的办法是以客户机/服务器的构架,用多个wincc服务器分担数据通信和数据处理任务,再通过客户机集中监视控制现场所有的设备。
西家WinCC官方发言人