测量精度
是指测量值与实际值之间的偏差,当然真正的实际值可能测不到,因为每个测量单元都有误差,常用的方法是用在计量有效期内的精度高一级到二级的测量数据为基准,比较被校准的回路,得到测量误差值。
比方说我们提到的0.01℃精度的测量回路,可以用至少准确度不小于±0.005℃的仪表进行校准。
控制精度
是指控制回路在稳定工作时的测量值波动幅度,波动幅度大小,跟控制回路的测量分辨率、稳定性、控制器输出分辨率、控制算法等相关。
分辨率0.01℃的测量回路,并不表示该回路的测量精度就达到了±0.01℃。
但是该回路做到±0.05℃或±0.02℃的控制精度,却是有可能的。