回复:变量导入问题?急....

shadow

  • 帖子

    216
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-12-30 08:57:48

0楼

如果是变量导入,直接输入就行了.
如果你说的意思是将变量从STEP7符号表导入到WinCC可以这样:
1.在S7中打开符号表.
2.通过菜单项"Table>export",生成一个"符号表"类型(*.SEQ)的输出文件.
3.将*.SEQ文件清理如下(如:用Notepad打开):删除所有没声明变量或DB行.
4.在图形设计器(Graphics Designer)中,打开"动态向导(Dynamic Wizard)".
5.在你所打开的对话框中,定义引入的文件和WinCC连接.
注:在符号表中,只能给DB块符号名,没有在DB中声明的变量.因此,在DB中的变量
不能通过*.SEQ文件引入到WinCC中.可是,你可以手动的输入数据.请将你想引入的DB变量直接写入到所声明的DB下.该向导会把DB下的所有数据字分配到DB中,当
声明一个新的DB,或符号表中出现了输入/输出或标志,则该向导会自动识别数据字已结束.
插入数据字之前:
M100.0 存储标志位
MW102 存储字
DB1 数据块
I0.0 输入位
Q4.0 输出字
插入数据字之后:
M100.0 存储标志位
MW102 存储字
DB1 数据块
DW0 数据字零
I0.0 输入位
Q4.0 输出字

在学习中提高,在论坛中进步. 虚心向各位请教!