回复:FB41中的PID死区是怎么个概念?

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-05 15:34:48

2楼

死区的意思是:设定值和反馈值得偏差值的绝对值,在小于一个规定的限值内时,PID的输出就不再改变。
这个限值就是死区。
设置死区的目的是因为,任何的调节都不可能无限接近设定值,这样PID的输出一直在变动,哪怕是变动很微小。这样的变动会导致执行机构也一直处在调节的状态,一直在动,减少了设备的使用寿命。因此,死区的最主要目的是为了保护设备,同时死区也不能设的太大,否则,控制精度就达不到了。必须在保证控制精度的前提下设置合适的值。