你们知道什么叫等电位吗?

16449

48

2013-05-05 20:11:16

等电位,这是西门子传动手册中,在讲述设备安装指导EMC准则时,提到的准则之一。他是什么意思呢?就是说,对于一个传动系统,有电气柜、操作台、主机、还有电缆的敷设金属桥架或金属管道、沟槽等等,把这些部分用导电体大面积连接,使系统所有单元导电的外壳电位相等。

大家在做系统安装、布线、调试时,都按照等电位的准则做了吗?我所以提出这个问题,是因为我遇到了一个因为没有等电位连接,导致系统工作不正常的问题。说来共享。希望对大家有所启示。

问题描述:

这个系统是两台电机控制组成的系统,一台电机由西门子的工程型变频器6SE70控制,另一台电机是由西门子的通用型变频器MM440控制。两台传动系统共用一个控制电源(DC24V),他们的模拟量信号是共地的。开关量信号都是干触点,使用各自装置内部提供的DC24V,自成回路。

需要说明的是,6SE70的外壳(PE端)和自己控制信号的参考电位M是有耦合的,也就是直流低阻状态,而MM440的外壳(PE端)与自己控制信号的参考电位M是没有耦合的,直流高阻状态。如果两个系统的控制信号M共地,就等于把MM440的M点与PE点耦合了。

这样的系统,在上电以后,MM440的那个控制,只要合闸,就停不下来了,查看开关量控制端口(内部参数的状态字),显示全是“1”,而实际MM440的开关量只用了1个通道。怎么会是这样?干扰好严重。

检查故障点:

把模拟量信号的端子线拆除,使两系统M不共地,只给开关量信号(干触点信号),MM440工作正常。再测量从控制电路来的M参考电位与MM40的PE端,高阻状态(万用表的通断档),嗯?问题找着了!,两套柜体(6SE70的与MM440的)没有等电位连接。

处理:将两柜体用10mm平方截面的导线连接,再上电启动,MM440运行正常了。ok。

等电位的安装接线在这个系统是必须的。也许有时候,一个传动的系统,等电位的安装接线,其重要性还不明显。对于多个传动,控制信号共地的系统,等电位的问题就非常突出了。