37KW S120带8台3KW的辊道电机, S120变频器输出侧到每一台辊道电机的分路, 必须要考虑安装电机保护断路器或热继保护, 共计8套。

假如是----- 在线无缝的变频转工频, 还需要考虑:
1) 安装VSM电压检测模块, 检测变频与工频的电压幅值/相位是否一样.
2) S120变频器输出侧安装一个电抗器, 起到转移负荷电流。避免变频转工频的时候, 可能的冲击电流损坏逆变桥侧的元器件!