系统里有一台G120做提升负载的控制,用的V/F控制(负载带平衡配重),期间其他问题略过,有一个问题一直没搞懂。有时会出现这种情况:变频器运行时,控制变频器的相关中间继电器出现触点闪烁通断,再向上追查发现对应的模块输出点也在一直闪烁。关掉变频器操作,模块输出和中间继电器恢复正常。将中间继电器强制(施耐德带强制功能的中继),变频器也能正常工作。想不通啊,两者之间除了系统电源并没有什么电气关联,怎么会出现这种情况呢?莫非变频器会对系统电源产生干扰?但出现上述故障时系统其它输出点正常啊?高手们指点一下吧