回复:西门子DP接头故障判断

寸草心2016

  • 帖子

    115
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2010-10-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-07 09:46:42

3楼

quote:以下是引用jssw在2013-05-07 09:18:40的发言:
可以简单判断,不能完全确定。A,B之间电阻值应该是220欧姆。8与5脚,6与3脚之间电阻390欧姆。
你指的通道之间是指接线柱的A,B之间吧?在线量电阻是无法说明问题的,因为有通讯电压和其他器件的影响。



就是测量AB之间的电阻,但在实际处理问题的过程中,基本都是这样,只要电阻大于约60欧姆以上,更换新的DP插头,通讯就能正常,也是感觉没有什么道理,但事实就是这样,所以非常纳闷 ,通讯故障总是让人防不胜防