一种方式是根据2线/4线的不同在硬件组态中选择不同的输入类型,并设置量程卡;另一种方式是硬件组态中都设为4线制,然后对2线制仪表在回路中串入外部24V电源。
另外,由于4线制仪表的电源是由外部供给的,因此24V或220V都可以,对模块没影响。