回复:你们知道什么叫等电位吗?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-07 13:02:30

6楼

非常感谢K版的共享,文章以一个典型事例,分析了等电位的作用和重要性!李工对【双端接地反而出现信号不稳的情况】做了分析,也反映了等电位的重要性。我也特别赞同,让我也受益良多。

我们对电控系统的等电位、接地比较重视,也做了一些工作。通常低压电气室在安装电气设备时,根据电控柜底座的安装尺寸,用10#或者12#槽钢做400mm高的槽钢构件,电控柜安装在此槽钢构件上,每组槽钢构件用40×4mm的镀锌扁钢焊接连起来(接地扁钢最好双边焊接,焊缝长度不能小于国家标准,主要是要保证大面积接触),并将接地扁钢焊接到主接地体上;从电气室敷设出去的镀锌电缆桥架内也焊上接地扁钢,随同电缆桥架一起延伸出去。等电缆全部敷设完成,电气室铺设400mm高的防静电地板(消除静电、改善环境)。等电位、接地完成了,电气室也显得干净利落。从运行情况来看,控制系统的模拟量、开关量信号稳定,干扰得到了遏制。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”

精华帖版主置评:很好,实际应用表明,等电位在EMC中是非常重要的。