MICROMASTER440变频器同时拖动二台相同型号功率的电机,如下选择变频器、设置参数——
1、选择变频器:
变频器与电机的匹配主要看电流大小。将单台电机的额定电流值乘以2,然后所选择的变频器的额定输出电流值一定要大于或者等于这个乘积值。要牢牢抓住电流值这个指标去进行变频器的选型。
2、设置参数:
1)变频器控制方式选择V/F控制;
2)电机额定电流值参数,设置=单台电机的额定电流值×2
3)电机额定功率参数,设置=单台电机的额定功率值×2
另外,建议看看如下实例——
《一拖二恒压供水控制系统中的PLC与变频器》下载:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_669692a601017xg4.html
《异步电动机变频调速一拖二》下载:
http://wenku.baidu.com/view/151550b269dc5022aaea00f4.html
还需注意一拖二按运行方式分成两种类型
同时拖动(两个电机同时工作或至少有一段时间同时工作)和分时拖动。
1)同时拖动:功率要大于2台电机之和,当一台电机故障时,确保迅速切断故障电机。并且注意启动斜坡上升时间不要太短。并且,变频器只能运行于V/F方式而不能运行于矢量控制方式,最好所有电机的型号规格是相同的,使用负荷也是相同的。
2)分时拖动:那么注意2台输出接触器之间的互锁,及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合,及必须在变频器完全停止输出后,接触器才能打开。
关于如何设置MM440具体参数及接线说明,参考:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/application/A0079.pdf