楼主:熔断器(保险丝)主要功能是短路保护,而热继电器主要功能是过载保护。根据你描述的现象,我个人认为,有两种可能的原因:
一:在没有短路故障发生的情况下,熔断器熔断,可能是你的熔断器选择的偏小了,躲避不了较长的过载;
二:热继电器没有动作,可能是热继的整定值偏大或者热继电器工作不正常,在过载发生时没有能正常动作;
熔断器的熔体额定电流和热继电器整定值是要根据负载的额定电流匹配好,不然也会导致你上面的现象。
楼主可以参考一下:对于单台电动机,熔断器的熔体额定电流一般是电机额定电流的1.5~2.5倍;热继电器一般整定到电机额定电流的1.0~1.2倍。(注:星三角启动方式的热继电器有的安装在主回路也有的安装在三角形回路,也有的采用CT的二次侧进热继电器,要根据实际情况整定)