回复:成组辊道需要优化吗

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-07 15:54:58

1楼

现场有一组成组辊道电机5.5KW*8台,要改造为5.5KW*6台+7.5KW*2台,改组电机有一台逆变器控制,请问改组电机如何优化?

----- 通常,成组辊道电机的调速要求不高,你可以考虑使用传统的V/F控制。
以前,我遇到若干台相同的电机由一台S120逆变器拖动,采用带编码器或不带编码器的矢量控制,可以把若干台相同的电机看作一台大电机,调试比较方便(设置电机基本参数,静态辨识,动态辨识)。
5.5KW*6台电机+7.5KW*2台电机,如果这些电机的同步转速相同,那么可以把5.5KW*6台电机+7.5KW*2台电机看作一台大电机,设置电机基本参数,静态辨识,动态辨识。
P100=3 不带编码器的矢量控制
P102=8台电机的额定电流之和
你试试看吧。