发布于 2013-05-07 17:35:49
2楼
楼主:你低压系统的配电变压器的容量多大?160KW电机的是哪种启动方式?从装置的故障代码F0003和你的描述中,我个人感觉可能启动那个时刻供电网络电压本来就偏低,加上电源容量不足、160KW电机启动的过程中,将你的低压网络的电压瞬时拉得更低了,所以变频装置报F0003。估计你们不会因为这事去增大配电变压器的容量,个人建议:改善160KW电机的启动方式,减小大容量设备启动时对低压网络的冲击;或者降低变频装置欠压报警的门槛值。