发布于 2013-05-07 19:06:26
1楼
【用M420变频器控制电机正反转,端子5正转,端子6翻转,参数设置如下 P0010=30 p3900=1 p0970=1 重新上电 p0010=1 p0700=2 p1000=3 p3900=1 重新上电 p0003=2 p0701=1 p0702=2 p1001=45
p1120=2.0 p1121=1.0 结果电机不转,必须要把设置p1001=45 要是设置正反转速度不一样那怎么设置】