2台7.5KW 430变频器同时报F0003故障

已锁定

Tracy.TripleX

  • 帖子

    134
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-24

普通 普通 如何晋级?

2台7.5KW 430变频器同时报F0003故障

4169

10

2013-05-08 04:31:07

我这个项目里有多台200KW,160KW,110KW等各功率段的430变频器都没有报过F0003这个故障,唯独7.5KW 的两台,因工艺需要同时设到大概41Hz运行,总在运行大概10小时后,已经发现过3次同时报F0003故障停机。看到论坛里好多关于欠电压故障的处理方法,很受感触,可为什么会同时报这个故障呢,请各位大侠帮忙分析分析。