现场有一台G130和一台MM430,走DP和414CPU通讯,程序本来只做了PZD2/2的报文格式,对状态字、控制字和实际转速进行读写。
现在客户想要读取两台变频器电流的实时数据,我有以下考虑:
1.修改变频器报文格式,改为PZD6/6或更多字节,这意味着必须重新组态并下载变频器的硬件配置,会导致CPU停机,但是现场情况特殊,一般CPU不能停机,这是一个问题。
2.安装SCOUT或者DRIVERES软件,通过软件直接在线查看数据,我安装了WINCC7.0的操作员站上安装了SCOUT后,发现WINCC与PLC的通讯每隔一分钟左右就会中断一两秒(工控机和PLC走以太网通讯),卸载掉SCOUT后通讯又恢复正常,不知道为什么?我对DRIVER ES不了解,所以没有试验。

以上,请问各位大侠们,有什么好的方法读取变频器的电流么,前提是不影响CPU停机、不添加硬件,谢谢!