回复:一组6SE70逆变器报F006故障,求助

趴上瞅瞅

  • 帖子

    56
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2008-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-08 11:03:09

3楼

昨天检修时,更换编码器后多次出现电机转矩超极限和F053故障(编码器范围超出允许值2倍),但无F006故障。变频器侧电机编码器电缆屏蔽接壳有点松动,拿一束铜丝缠好固定,F053消除。可能性待定。
制动单元终于到货,再有报警,直接更换。