发布于 2013-05-08 19:54:22
1楼
把加工程序的$A_DBB[4] 的值放到MB150
CALL "Transfer"
Enable :=TRUE ;传送的条件
Funct :=B#16#3 ;NC ---.> PLC
S7Var :=P#M 150.0 BYTE 1 ;传$A_DBB[4]到M150.0开始的一个字节中
IVAR1 :=4 ;MB150-?$A_DBB[4]
IVAR2 :=-1
Error :=M440.7 ;传送出错为1
ErrCode:=MW464 ;错误代码
在程序中$A_DBB[4]如何赋值