回复:应用探讨——西门子S7-300/400模块诊断探讨

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-09 08:11:33

7楼

quote:以下是引用lghhaha在2013-05-08 17:23:57的发言:
SF一般就是内部故障,找软件的问题
BF一般是网络硬件故障,就是线没接好

请看《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8节(使用状态和出错 LED 进行诊断),其中有 CPU 所有状态和错误显示灯的组合意义,和 SF、BF灯的详细说明。
SF(系统故障)灯亮可能是软件(用户程序)错误和硬件故障。这本手册用表格方式给出了可能出现的问题 、CPU 的响应和可能的解决方法。可能的错误和故障非常多,一共有4页表格。
可以在现场用电子文档查阅读可能的故障和解决的方法。
实际上SF灯只能告诉你有、无故障,具体的故障只能去猜想。要想知道准确的故障原因和位置,还需要采用别的诊断方法。如果有STEP7的项目文件,可以用STEP7来获取具体的故障信息,例如诊断缓冲区中的信息。