quote:以下是引用lghhaha在2013-05-08 17:23:57的发言:
SF一般就是内部故障,找软件的问题
BF一般是网络硬件故障,就是线没接好


BF2是CPU 317 或 CPU 319-3 PN/DP 的第一个 PROFIBUS DP 接口故障灯。
BF3是CPU 317 或 CPU 319-3 PN/DP 的第二个 PROFIBUS DP 接口故障灯。
BF是其他S7-300 CPU的 PROFIBUS DP 接口故障灯。
它们的故障显示分为常亮和闪烁。主站BF灯闪烁表示有从站故障或组态错误,从站BF灯闪烁表示定时时间已过、DP 通信中断、错误的 PROFIBUS 地址或组态不正确。
详细信息见《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8.5节。

S7-300带有 PROFINET 接口的 CPU的以太网RJ45接口旁边的RX/TX(接收/发送)、LINK(连接)灯和MAINT(维护请求)灯、BF2/ BF3灯(PROFINET 接口故障)的状态和意义见《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8.6节和10.8.7节。