有些看不明白,什么是冗余通讯,一般冗余通讯要有两个WINCC同时对一台PLC进行通讯,

你的意思是一台工控机用WINCC去取PLC的数据只是做为数据服务器,不做界面
然后用另一台工控机用WINCC,通过OPC来取数据服务器上的数据,做人机界面

这样可以的呀。但是这不叫冗余通讯。
冗余通讯是你两台工控机同时取PLC数据。最好有主副区分,如果主机有问题,不能通讯或控制了,那备用机就可自动切换成主机进行监控。而且当坏了的主机恢复通讯后,会自动从另一台主机上复制丢失的数据
这个WINCC冗余可以实现。
但硬件接线上,两台工控机要一样,同时取PLC数据