手册上的问题

已锁定

fanscs

  • 帖子

    514
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2004-12-01

普通 普通 如何晋级?

手册上的问题

376

0

2004-12-30 17:19:25

200的手册上提到将PLC与MicroMaster互连时,建议将MM驱动上的接线端2-0V接到外壳地.请问是端子2(0V)吗?或是有2到0V的端子.谢谢.
手册上的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。