回复:星三角降压启动为什么热继电器不跳而保险丝烧掉

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-09 12:50:48

3楼

现在什么年代了,还使用熔断器昨晚电机控制的短路过载保护,22KW电机使用D63的断路器,热继电器如果安装在U1,V1,W1,或U2,V2,W2,上需要按照相电流来整定热继电器的电流,可以整定为27左右,如果安装在主回路整定电流为46A左右