说一下我遇到的关于通讯问题,有台设备上电调试,结果发现很多DP分站都亮红灯了,连的有编码器,位移传感器,还有ET200和MM变频器,我们工程师是这么解决的:
1、通过step7打开硬件组态,在线模式看哪些分站通讯故障,在一个范围内将DP头的终端电阻打到ON上。
2、观察打到ON上的分站前后是否有报警,如果前面有报警,说明报警在前面,后面有报警,问题在后面,前后都有的话继续向后找。
3、确定范围后检查拨码开关和DP头,一般问题都能解决了。
我自己也通过这种方式解决过问题,那时候操作工把一盘吸尘器电缆搭到编码器上,导致DP插头接触不良,经常报通讯故障停机,后来找到了故障点,动了动DP头,看通讯指示灯发现闪烁。