quote:以下是引用老兵在2013-05-09 09:39:53的发言:
B的参数不用动。
A的参数按实际电机参数输入。
对于硬联接,A\B改参数后可以直接运行,只是A的出力比B的小,但临时应付生产应该没问题。
对于软联接,应该修改A或B的参数,比如规格化互相之间的转矩给定,以使两台电机出力一样。
两台电机驱动一台绞车,应该是硬链接。
其中A变频是主,B变频是从。SIMOLINK光纤通讯。
B变频参数不做改动,仍然是700KW 电机的参数;A变频按500KW(假设是500KW的小电机)小电机设置参数。这样的话B变频会不会按照A变频的反馈输出转矩(或电流),那样小电机能否承受的住?