回复:以前用模拟量现在用脉冲控制

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-09 22:21:24

3楼

效果不见得好,尤其是短距离内速度急升,脉冲控制容易丢步,另外机械运行的柔顺度不如模拟量控制的伺服。所以脉冲控制一般用来做响应速度要求不高,符合变化不大又有裕量的简单定位及速度控制。

高精度高动态选用大闭环伺服系统