回复:无功功率补偿控制器

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-10 08:45:01

11楼

quote:以下是引用提侠在2013-05-09 15:04:38的发言:
可能是仪表有问题了。我现场将B和C的两根电压对调一下结果行了,不知这是为什么?

说明你仪表接入的相序不对造成的。这种仪表需要严格按照相序接线。