现场实际处理通讯故障方面的问题时经常通过STEP7在线的方式读取模块信息,这样可以一目了然的知道哪个站存在故障,然后进行处理,当然还有直观上的判断,比如通过各模块上的指示灯的状态进行判断等
公司有一台国外原装设备,CPU-412-2DP,带有5个ET200M及8台西门子6ES70逆变器,经常出现逆变器报故障F082(通讯故障)并且经常损坏逆变器控制板(CUVC板),进行故障判断时采用STEP7在线的方式读取模块信息,就能够非常直接的看到是那个从站出现问题,后来通过更换全部Profibus-DP电缆,严格根据要求做好接地系统,完毕后设备运行稳定