发布于 2013-05-10 10:03:19
2楼
个人愚见---
如果发电模式下的电能回馈到厂内部电网,并对电网没有任何影响,不需要采用价格高昂的S120变频器的ALM整流器。使用价格适中S120变频器的SLM整流器,就可以满足楼主的实际需求。
SLM整流器的回馈功率器件是IGBT, 也包含VSM电压相位检测模块。
与SLM整流器相比,ALM多配置了AIM ( 进线滤波器+泵压电抗器),ALM整流器的IGBT器件还要参与主动整流。IGBT器件在整流或回馈过程中,可以按线侧的功率因素目标值,将功率因素调节接近1,同时也将线侧的谐波控制非常低的水平。这些优点可以使得整流变压器的容量选型降低,也省掉了网侧的滤波器(无源或有源)的投入成本。