发布于 2013-05-10 12:54:08
1楼
802DSL和810D/840D不一样只能生效一个测量系统,所以你只要看是30230=2就是生效的光栅尺
屏蔽光栅尺
N30230 $MA_ENC_INPUT_NR[0,AX1]=1
N31000 $MA_ENC_IS_LINEAR[0,AX1]=0
N31040 $MA_ENC_IS_DIRECT[0,AX2]=0
N32110 $MA_ENC_FEEDBACK_POL[0,AX2]可能需要设定看光栅尺安装的方向
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com