通信资源就是通信双方为了执行通信服务而进行的连接资源和通信任务资源的分配,这里面要注意2个参数,一个是连接资源,另一个则是通信任务资源。其中的连接资源和通信任务资源在CPU的模板规范里都可以查到。

1,当超过连接资源,新加入的通讯双方无法进行通讯。例如CPU319-3PN/DP 具有16个S7连接资源,当通过NetPro组态S7 Connection通讯连接设置为16个后,就无法再加入其它的通讯Partner与该CPU进行通讯。

2,当超过通讯任务资源,其它连接资源的通讯双方无法进行通讯。例如CPU319-3PN/DP 组态了16个S7 通讯,其中一个连接使用了32个通讯任务,那么CPU319 就无法与剩余的15个连接伙伴进行通讯。所谓的一个通讯任务,可以理解为调用了一次S7 FB通讯功能块,如GET、PUT、BSEND、BRCV等。