关于屏蔽与接地,有时候接地如果不可靠,可能的问题就会相当多

有一次,在移动小车上遇到问题了。移动小车由基础小车和载在其上的两个卫星小车。通讯走的是伺服电缆,动力电跟DP是在同一根电缆里,走碳刷滑环。 然后该小车上的几个站老是报警,烧了两次ET200模块和激光测距仪,加中继器就烧中继器。没办法,将bus线的屏蔽层从bus头中抽出包好,竟然无报警运行很长时间。后来考虑,移动小车接地无法做到很可靠,即使电缆好的情况下,小车上的变频器和电机也能产生感应电。所以个人觉得屏蔽接地接壳,在不可靠的接地系统中还不如不用,用上反而当干扰源,漏电点。
屏蔽层走电流,设备就只有坏的份。