发布于 2013-05-11 07:49:44
5楼
8号事件中的Diagnostic interrupt from substitute,可能是故障出现时用一个替换值来代替实际的I输入值。建议在故障出现、未消失时用STEP7的诊断视图(在线的硬件组态)查看Input address为2045的故障模块的模块信息,可能获得更详细的故障信息,例如是模块内哪一点的故障。
故障的根源看来还是硬件造成的通信中断,可按N侠的提示检查。
建议看看这个阀岛从站的诊断功能,substitute是什么东东。
追求完美