经测试,以下程序完全实现了重复调用带参数计时的功能,无错误。
LD #start:L0.0
LPS
LDN #temp2:L0.2
O #temp1:L0.1
ALD
BITIM #attime:LD1
LRD
CITIM #attime:LD1, #sum_ms:LD5
LRD
AD>= #sum_ms:LD5, 60000
+D 1, #sum_s:LD9
= #temp1:L0.1
LPP
= #temp2:L0.2